同一个触发条件下配置了多条回写公式,在“死循环、顺序冲突、数据状态依赖”方面可能存在什么风险?如何控制顺序?
cat 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
同一触发条件下多条回写公式的风险:
①死循环;②顺序冲突(结果依赖顺序,错序导致业务错误);③数据状态依赖(后公式依赖前公式未提交的数据)。
控制顺序:在公式列表中手动上移/下移调整执行次序;用执行条件(如状态标记)打断循环;必要时拆分触发时机或使用异步。